Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика

Форум - светотехника, светодизайн, светодиоды, лампы, светильники, электрика (http://forum.expertunion.ru/forum/index.php)
-   Светотехника (http://forum.expertunion.ru/forum/forumdisplay.php?f=2)
-   -   Освещенность (http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=9759)

Timroys 19.05.2016 16:14

Освещенность
 
Доброго времени суток. Такая задача, помещение 70 кв. метров, почти квадратное, по одной стороне расположены окна, высота потолков 4 м. В помещении будет танцевальная студия, надо посчитать количество светильников. Нашел в интернете формулу освещенности: площадь на норму освещенности на коэффициент ( по высоте потолка), взял норму 200 люксов, вышло 28000 люменов, на светодиодах выходит что-то порядка 1000 Вт. Если не заморачиваться с Dialux ( могу ошибаться в названии этой проги), такой расчет подойдет?

kokc85 19.05.2016 16:42

Re: Освещенность
 
13-15шт светодиодных светильника 36-40Вт будет более, чем достаточно.

Gades 19.05.2016 16:46

Re: Освещенность
 
Светильники нужны общей мощностью ватт 200-250. Главное их равномерно раскидать.
Опыты в диалюксе показывают, что для светодиодки в среднем надо 1,6 Вт/м2/100лк. На киловатте Вы около 800 лк получите.

Nikolai_Br 19.05.2016 17:12

Re: Освещенность
 
Цитата:

Сообщение от Gades (Сообщение 66722)
Светильники нужны общей мощностью ватт 200-250. Главное их равномерно раскидать.
Опыты в диалюксе показывают, что для светодиодки в среднем надо 1,6 Вт/м2/100лк. На киловатте Вы около 800 лк получите.

А можно ещё раз на пальцах и поподробнее?
И если без ватт, а только с выходящими люменами. Такое как выглядит эмпирически для высоты 4 метра? А 200 люкс - это норма для пола?

Timroys 19.05.2016 17:21

Re: Освещенность
 
Ага, понял. Спасибо) так как клиент ограничен бюджетом, думаю сделать на Gauss 25 Вт, 2600 лм, 6500 к.

Gades 19.05.2016 17:25

Re: Освещенность
 
Цитата:

Сообщение от Nikolai_Br (Сообщение 66723)
А можно ещё раз на пальцах и поподробнее?
И если без ватт, а только с выходящими люменами. Такое как выглядит эмпирически для высоты 4 метра? А 200 люкс - это норма для пола?

Такая прикидка - исключительно ориентировочная, но понимание размеров бедствия даёт достаточно точно. Особенно, если помещение большое и не набитое мебелью/перегородками- то есть для коридора, допустим, придётся увеличить число светильников. А вот для танцевальной студии - самое то. В больших помещениях с "нечёрными" стенами и потолком высота подвеса (в разумных пределах) светильников большой роли не играет.
По выходящим люменам можно считать, что светодиодный светильник в среднем имеет 90 лм/Вт. Таким образом, считаем, что для получения освещённости в 100 лк на одном м2 надо 1,6Вт, или 144 лм.
200 люкс в данном случае не норма для пола, а пожелание топикстартера )))

Gades 19.05.2016 17:26

Re: Освещенность
 
Цитата:

Сообщение от Timroys (Сообщение 66724)
Ага, понял. Спасибо) так как клиент ограничен бюджетом, думаю сделать на Gauss 25 Вт, 2600 лм, 6500 к.

6500К при 200лк будет нуоооочень синюшным. Вы не танцевальную студию, а морг получите. Ищите 4000К.

Timroys 19.05.2016 17:43

Re: Освещенность
 
Кстати по поводу 200 люксов, если честно, не совсем уверен в правильности выбора. Опять же где-то на просторах интернета нашел что это норма для конференц залов (именно для танцевальных помещений нормы не нашел) . Так что этот момент тоже можно прокоменитровать и поправить если есть иное мнение)

Gades 19.05.2016 17:54

Re: Освещенность
 
Цитата:

Сообщение от Timroys (Сообщение 66727)
Кстати по поводу 200 люксов, если честно, не совсем уверен в правильности выбора. Опять же где-то на просторах интернета нашел что это норма для конференц залов (именно для танцевальных помещений нормы не нашел) . Так что этот момент тоже можно прокоменитровать и поправить если есть иное мнение)

Я бы в танцевальном зале 500лк делал. Чисто моё ИМХО.

Alexvas 20.05.2016 02:50

Re: Освещенность
 
Высота потолка 4 м. Угол распределения света у рассматриваемых светильников нам неизвестен, как неизвестен и цвет стен. Будет угол 120 градусов, только стены и будут освещены как надо. Нужно использовать светодиодные аналоги рефлекторных ламп. Тогда и ламп потребуется меньше, и потребляемая мощность маленькая, да и стоят такие лампы иногда дешевле шарообразных.

Alexvas 20.05.2016 03:13

Re: Освещенность
 
Цитата:

Сообщение от Timroys (Сообщение 66727)
Кстати по поводу 200 люксов, если честно, не совсем уверен в правильности выбора. Опять же где-то на просторах интернета нашел что это норма для конференц залов (именно для танцевальных помещений нормы не нашел) . Так что этот момент тоже можно прокоменитровать и поправить если есть иное мнение)

Танцы можно представить как "Обзор окружающего пространства при очень кратковременном, эпизодическом различении объектов". Это 300 лк для помещений общественного назначения согласно СП52. Вообще, по-хорошему, чтобы танцующие могли нормально видеть лица друг друга, надо бы озаботиться и цилиндрической освещенностью, которая должна быть не менее 100 лк, но здесь уже без Dialux не обойтись.