555нм 08.07.2009 19:03

Вышло из строя 10 дросселей
 
Вот такой вот случай. Светильники Световые Техи, с неитегрированными 2хКЛЛ 18Вт, лампы Philips. В 10-ти светильниках перестало гореть по 1й лампе (примерно год работы). Начали разбираться - оказывается лампы норм, а накрылись дросселя. Марка ЭмПРА Laytron, 18W, made in Spain написано, причем именно по 1-му дросселю в светильнике из 2-х. В чем может быть причина, чему там, блин ломаться?! К сожалению не знаю, одновременно ли они перегорели, но точно в достаточно короткий промежуток времени.

hobdm 09.07.2009 10:28

Ответ: Вышло из строя 10 дросселей
 
Хм, если лампы, вынутые из светильника, нормально работают, и если Вы проверили все контакты, провода и подключение, и если в той же сети нормально работают светильники других типов - то дело и правда в дросселях. Но все ж таки попробуйте подключить светильник к другой сети, проверить.

И попробуйте позвонить в Световые, выставить претензию. Интересно, что они скажут.

555нм 09.07.2009 12:18

Ответ: Вышло из строя 10 дросселей
 
Лампы рабочие. Все контакты проверили, соединяя попарно каждую лампу с каждым дросселем, однозначно дросселя. Хотелось бы узнать, может быть это связано с каким то броском напряжения или другой нештатной ситуацией с электросетью? Все таки 10 шт! И, что интересно, только по одному из 2-х в каждом светильнике

KALAN 10.07.2009 00:53

Ответ: Вышло из строя 10 дросселей
 
Цитата:

Сообщение от 555нм (Сообщение 7994)
Лампы рабочие. Все контакты проверили, соединяя попарно каждую лампу с каждым дросселем, однозначно дросселя. Хотелось бы узнать, может быть это связано с каким то броском напряжения или другой нештатной ситуацией с электросетью? Все таки 10 шт! И, что интересно, только по одному из 2-х в каждом светильнике

Лампы здесь не причем. Скорее всего ПРА вышли из строя. Такое бывает. :)

Pierre 10.07.2009 15:29

Ответ: Вышло из строя 10 дросселей
 
Laytron!!! Недорогие ПРА, которые выходят из строя спустя год работы... Дроссели? Ого-го, как это дроссель то из строя выходит??? И в самом деле намотке в нем что ли порваться))) Вот дивно! У меня предчувствие, что скоро выйдут из строя все...

555нм 11.07.2009 14:39

Ответ: Вышло из строя 10 дросселей
 
Возникло еще такое предположение. Есть большая вероятность, что в здании велись сварочные работы (реконструкция лифтов), и подключали сварку, как у нас это часто бывает в общую сеть. Один знакомый электрик высказал предположение, что именно от сварочного аппарата могут идти наводки, губительные для дросселей.
ЗЫ.: Дросселя благополучно поменяли и усе работает - лампа ни одна не перегорела!

eis 12.07.2009 00:34

Ответ: Вышло из строя 10 дросселей
 
Цитата:

Сообщение от 555нм (Сообщение 8047)
Возникло еще такое предположение. Есть большая вероятность, что в здании велись сварочные работы (реконструкция лифтов), и подключали сварку, как у нас это часто бывает в общую сеть. Один знакомый электрик высказал предположение, что именно от сварочного аппарата могут идти наводки, губительные для дросселей.
ЗЫ.: Дросселя благополучно поменяли и усе работает - лампа ни одна не перегорела!

Ток высокой частоты (высших гармоник) через дроссель не пойдет, он найдет себе конденсатор. Так что по причине сварочников это навряд ли. Первым делом вылетают блоки питания и электроника, там где есть конденсаторы.
В Вашем случае надо было еще чтобы дроссели были включены в разные фазы в каждом светильнике...