to_Black 12.07.2009 17:46

Запуск ламп Т4.
 
Возникла такая ситуация: были приобретены две лампы Т4 по 20Вт и дроссель на 36-40Вт, соответственно собрана схема последовательного соединения, но лампы не зажигаются.
Консультант в магазине, который, с его же слов, не является в электрике профессионалом, сказал, что скорее всего лампы Т4 не запускаются ПРА и для них нужна специальная ЭПРА. Его слова немного насторожили, особенно учитывая тот факт, что этой ЭПРА в наличии нет, а светильник просто обязан заработать :) Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому вопросу.

hobdm 12.07.2009 20:28

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Только дроссель? Чтобы такие лампы загорелись, необходимо подать импульс напряжения, а не просто включить их в розетку. Кроме дросселя, нужно приобрести как минимум зажигающее устройство. Либо действительно купить ЭПРА в другом месте

to_Black 12.07.2009 20:45

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Что имеется в виду под зажигающим устройством ? Если это стартеры, так с ними все в порядке. Все же я не совсем не образованный и светильники, собранные на Т5 и Т8 горят прекрасно :)

to_Black 12.07.2009 20:49

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
В том то и дело, что вся схема вроде бы рабочая, лампы сверкают, стартеры подмигивают, а старта нет, было подозрение на мощность дросселя, хотя по документам все в порядке, но консультант в магазине меня смутил немного :)

А.М.Бал 12.07.2009 21:48

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Цитата:

Сообщение от to_Black (Сообщение 8057)
Возникла такая ситуация: были приобретены две лампы Т4 по 20Вт и дроссель на 36-40Вт, соответственно собрана схема последовательного соединения, но лампы не зажигаются.
Консультант в магазине, который, с его же слов, не является в электрике профессионалом, сказал, что скорее всего лампы Т4 не запускаются ПРА и для них нужна специальная ЭПРА. Его слова немного насторожили, особенно учитывая тот факт, что этой ЭПРА в наличии нет, а светильник просто обязан заработать :) Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому вопросу.

Не совсем понял логику автора..
Как можно пытаться заставить Т4 работать с ЭмПРА, если даже лампы предыдущего поколения Т5 работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с ЭПРА?

А консультант молодец - свое дело знает: предупредил, что необходимого для полного комплекта оборудования нет, а дроссель таки впарил!! =)

to_Black 13.07.2009 00:26

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Цитата:

Сообщение от А.М.Бал (Сообщение 8063)
Не совсем понял логику автора..
Как можно пытаться заставить Т4 работать с ЭмПРА, если даже лампы предыдущего поколения Т5 работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с ЭПРА?

А консультант молодец - свое дело знает: предупредил, что необходимого для полного комплекта оборудования нет, а дроссель таки впарил!! =)

Консультант-то предупредил уже на следующий день, когда узнал от меня о неработающей схеме, так что насчет молодца вопрос довольно спорный ;)
Лампы Т5, к вашему сведению, прекрасно работают с ПРА, не знаю уж как там в теории, но на практике вот они - горят :)
Мне хотелось бы услышать совет именно от практика, потому что советов теоретиков мне хватило в магазине :)
P.S. Не подумайте чего плохого, обидеть никого не хотел...

А.М.Бал 13.07.2009 06:40

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Цитата:

Сообщение от to_Black (Сообщение 8064)
Лампы Т5, к вашему сведению, прекрасно работают с ПРА, не знаю уж как там в теории, но на практике вот они - горят :)

А смысл? Теряется вся идея модернизации - потери на ЭмПРА, пульсация света.. Эдак можно и в Бугатти Вейрон залить солярку, а потом диву даваться, что и соляра - вроде бы топливо, и Бугатти - вроде как машина, а почему-то одно к другому не подходит.. =)

Насчёт обид - ничего личного.. =) Я не практик до мозга костей, чтобы на рабочем столе паять схемы, заставляя Т4 работать с не самым совсместимым оборудованием.. =) Привык, знаете ли, опираться на опыт других и не изобретать велосипед занова.. Чего и Вам желаю.. =)

twkisa 13.07.2009 10:12

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Можно ответить теоретику и ПРАКТИКУ ?
1. Лампы Т5 действительно надо использовать с ЭПРА, но для определенных ламп Т5, а именно: на 4,6,8,13 Вт выпускаются также и ЭмПРА /смысл их использования в плане энергоэффективности рассматривать не будем, это другой вопрос./
2. Лампы Т4 имеют другие характеристики, нежели Т5. И лампы Т4 сделаны исключительно под ЭПРА и только под ЭПРА.
-------------------------------
Случай из жизни: как то пытался запустить Т5 28Вт. Перепробовал почти все дроссели от 15 до 80 Вт - и ни как лампа не зажглась, хоть и усиленно моргала./стартер был правильный/. Это только одно из практических подтверждений, что указывается в каталогах :
для каждого типа лампы используется соответствующий ПРА.

twkisa 13.07.2009 10:38

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
и еще:
to_Black, Вы пишете: "было подозрение на мощность дросселя, хотя по документам все в порядке".
На самом дросселе как раз указываются типы ламп, с которыми дроссель совместим. Гарантирую, что Т4 там НЕ указана.
Там будет указано следующее: Т8,Т12 40w, 2х20w.
*********************
ё-моё, это мое 200 сообщение. Пойду пивка выпью по этому поводу, пока в отпуске !

to_Black 13.07.2009 10:56

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Большое спасибо всем за ответы, ситуацию понял...
Я на самом деле не противник ЭПРА, просто за ее неимением хотел воспользоваться дросселем. Значит теперь придется разыскивать ЭПРА или придумывать схему на других лампах...
Ещё раз всем спасибо :)

to_Black 13.07.2009 11:03

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Цитата:

Сообщение от twkisa (Сообщение 8067)
и еще:
to_Black, Вы пишете: "было подозрение на мощность дросселя, хотя по документам все в порядке".
На самом дросселе как раз указываются типы ламп, с которыми дроссель совместим. Гарантирую, что Т4 там НЕ указана.

Только сейчас заметил подпись модератора. Я как раз обращался в Воронежский АВС-Электро. Думаю, мне что-нибудь присоветуют из ЭПРА или из замены ламп, когда сегодня снова туда обращусь :)

twkisa 13.07.2009 11:13

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
to_Black
Увы, под Т4 у нас точно ничего нет. /сейчас посмотрел наличие на складе/

"Консультант-то предупредил уже на следующий день, когда узнал от меня о неработающей схеме, так что насчет молодца вопрос довольно спорный " - прошу прощения, с обучением продавцов действительно сложности. Недавно открыли 2 магазина, соответственно набрали новых продавцов. Обучаем, но ведь ассортимент под 15тыс. наименований. Все изучить моментально нелегко, ведь у нас не талько светотехника...
Еще раз извиняюсь за неполноценную помощь продавца.

Небольшая рекламка :
Буквально на днях «АВС-электро» открывает в г. Воронеже первый специализированный магазин электроматериалов формата Cash&Carry, разработанного совместно с немецким консалтинговым агентством «Creativ Ladenbau GmbH», за спиной которого проектирование таких торговых центров как ИКЕА, АШАН, Метро и др.…
Предыдущие 14 или 15 магазинов открывали сами, а теперь пригласили немцев с их оборудованием и идеями.
И немецкий "ordnung" не помешает.

to_Black 13.07.2009 11:32

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
twkisa
Да Вы то здесь ни при чем, я прекрасно понимаю, что персонал - одно из самых тонких мест во многих компаниях :)
Ну, раз уж я попал так случайно на Вас, может посоветуете что-то из того что есть на складе. Нужды вот какие: Т4 или Т5 суммарной мощностью 36-40Вт, при этом по длине не превышающие 60см. Соответственно, чем меньше ламп по количеству, тем лучше :)
Кстати о рекламке, этот магазин тоже будет на Текстильщиков?

twkisa 13.07.2009 11:58

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
to_Black, ответил в ЛС.

to_Black 13.07.2009 12:16

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Цитата:

Сообщение от twkisa (Сообщение 8072)
to_Black, ответил в ЛС.

Большое спасибо, обязательно воспользуюсь вашими советами.

Олег 16.07.2009 09:31

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Цитата:

Сообщение от to_Black (Сообщение 8064)
Лампы Т5, к вашему сведению, прекрасно работают с ПРА, не знаю уж как там в теории, но на практике вот они - горят :).

Да, горят, только НЕДОЛГО!
САм убедился. И поэтому разобрался:

Вот данные на лампы от производителя:

Тип лампы T8 L15
мощность 18 Wt
ток на лампе 330 A
напряжение горения после зажигания 55 V
Ток накала 440 мА

Тип лампы T5 FH14
мощность 14 Wt
ток на лампе 160 A
напряжение горения после зажигания 167 V
Ток накала 210 мА

Тип лампы T8 L36
мощность 36 Wt
ток на лампе 430 A
напряжение горения после зажигания 103 V
Ток накала 650 мА

Тип лампы T5 FH35
мощность 35 Wt
ток на лампе 160 A
напряжение горения после зажигания 413 V
Ток накала 210 мА

смотрите сами.... ;)

twkisa 16.07.2009 13:00

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Вложений: 1
1)Тип лампы T8 L15
мощность 18 Wt - вероятно мощность не 18, а 15Вт ведь это L15
2) И везде, где написано ток на лампе А - надо читать не А, а мА
Вероятно просто опечатки.
-----------------------------------------------
Если кому надо, в файле привожу данные на лампы из каталога OSRAM

KALAN 18.07.2009 23:55

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
Цитата:

Сообщение от twkisa (Сообщение 8132)
1)Тип лампы T8 L15
мощность 18 Wt - вероятно мощность не 18, а 15Вт ведь это L15
2) И везде, где написано ток на лампе А - надо читать не А, а мА
Вероятно просто опечатки.
-----------------------------------------------
Если кому надо, в файле привожу данные на лампы из каталога OSRAM

Народ, не нужно применять словосочетание - "ТОК НА ЛАМПЕ"!!! Это более чем НЕДОПУСТИМО :confused:
Ток это же поток заряженных частиц! Скорее всего? это поток электронов, а не ионов. Почитайте книжки по электротехнике что ли. Думаю, что след. говорить - ТОК ЛАМПЫ или ТОК через ЛАМПУ :confused: И далее - Напряжение на лампе и никак иначе. Давайте следить за терминалогией!:)

twkisa 19.07.2009 12:14

Ответ: Запуск ламп Т4.
 
KALAN,согласен. Просто я цитировал Олега и исправить поленился. :)