Показать сообщение отдельно
Старый 15.10.2009, 20:46   #11
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Освещение территории складов

Цитата:
Сообщение от aleksleo666 Посмотреть сообщение
Вот у меня аналогичные проблемы с металлогалогенными прожекторами. ...
ЭПРА с диапазоном питающего от 180 до 250 В.
Если лампы кварцевые и напряжением при пуске не ниже 180 В, то пишите в личку, иначе ой...
А напряжение до 415 добавлять не следует лампы быстро будут гореть и потреблять немерено.

Валерий,
НЕ СПОРЮ по поводу применения ДНаТ при черно-белых камерах. (хотя часто встречал на складах топлива в депо цветные камеры).
По поводу натриевых ламп низкого давления, не очень понял.
Если "Ra примерно 23", то это натрий высокого давления из справочной книги по светотехнике (2-е изд.).
eis вне форума   Ответить с цитированием