Цитата:
Сообщение от r250400
Сегодня в лаборатории измеряли потреблялку лампы ДНАТ-150.
Лампа NAV-T-150 OSRAM , дроссель VOSSLOH SHWABE NAHJ 150, ИЗУ того же производителя , конденсатор 25 мкф. Напряжение сети 223 в.
Вариант без конденсатора :
ток- 1.84 А
P- 200 вт
cos- 0.44( выше заявленного 0.39)
Вариант c конденсатором 25 мкф :
ток- 0.79 А
P- 167 вт
cos- 0.946
ОТКУДА УМЕНЬШЕНИЕ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НЕ ПОЙМУ...... МИСТИКА
|
Да нет, наверное, ни какой мистики.
Начнем с того, что, в соответствии с каталогом OSRAM электрические параметры схемы
лампа NAV-T 150 + ПРА (в ПРА входят – дроссель + ИЗУ + конденсатор), следующие:
• Ток лампы - 1,7 А;
• Потребляемая мощность с ПРА – 170 Вт;
• Емкость конденсатора –
20 мкФ.
Амперметр во втором измерении нужно включать после конденсатора в цепь лампы!
Амперметр должен показать значение тока 1.7 ÷ 1.8 А.
По поводу ваттметра. Здесь я склонен согласиться с EIS! У электродинамических ваттметров такое бывает.
Попробуйте другой ваттметр. Испытайте свой ваттметр на чисто активной нагрузке с известным сопротивлением.
И еще, попробуйте отдельно измерить активную мощность потребляемую лампой и отдельно активную мощность дросселя.