Цитата:
Сообщение от Андрей81
Светотехники поясните пожалуйста: почему для освещения производственных помещений с высотой подвеса световых точек в 10-12м, для получения 200Лк на поверхности рабочей - применяются ДРЛ250/400/700Вт с кривой Глубокая, а не полуширокая, с которой при моделировании гораздо красивее картинка получается? Может это как-то связано с шагом расстановки светильников или еще каких-то особенностей?
|
а не связано это со СНИП23-05-95:
"Отношение максимальной освещенности к минимальной не
должно превышать для работ IIII разрядов при люминесцентных,
лампах 1,3, при других источниках света 1,5, для работ разрядов IV
VII 1,5 и 2,0 соответственно?"
Таких требований (1,5) при полуширокой ксс похоже не получить?