Цитата:
Сообщение от KALAN Посмотреть сообщение
По моим грубым расчетам экономии от замены светильников с ЛЛ на светодиодные никакой нет!
KALAN, вот я бы внимательнее ещё пересмотрел расчет. Светодиоды с отдачей 80 лм\вт уже не используют, поэтому световой поток светильника больше 3000 лм. Ну и далее, Вы умножаете 438руб. на 5 и получаете чуть больше 4000 руб. Ну куда это годится. По-хорошему, заложить бы ещё ежегодную индексацию тарифов на э/э. Ну да ладно.

Что самое интересное, никто не обратил внимание на просчёт.

Окупаемость, 5-6 лет, с этим спорить не буду. Это очевидно. Но...
Сидим в офисе - 40 кв.м. Установлены 8 амстронгов, в два ряда, лампы филипс. Один висит прямо над рабочим местом - освещенность на столе 310-320 лк (после 16-00). Отключили армстронг, подключили ххх-36 освещенность 418 лк. Красотень!