Показать сообщение отдельно
Старый 22.12.2009, 11:14   #17
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 456
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Замена ЛВО 4х18 в оффисах

Цитата:
Сообщение от reDScorpion Посмотреть сообщение
Окупаемость, 5-6 лет, с этим спорить не буду. Это очевидно. Но...
Сидим в офисе - 40 кв.м. Установлены 8 амстронгов, в два ряда, лампы филипс. Один висит прямо над рабочим местом - освещенность на столе 310-320 лк (после 16-00). Отключили армстронг, подключили ххх-36 освещенность 418 лк. Красотень!
Можно уточнить какая модель армстронга (какая КСС косинусная или Л?) и как давно менялись лампы?
Очень похоже на описание ситуации, когда светильник с КСС типа Л и старыми лампами заменяют на LED с кривой типа Д и измеряют освещенность (я присутствовал на таких измерениях несколько раз). Разность показаний как раз примерно равна коэффициенту запаса для трубок T8 и ЭмПРА.
Экономия 63 %, которую показана в этом примере, при 100лм/Вт LED не обоснована. Видимо изменены условия до и после измерений.
eis вне форума   Ответить с цитированием