Показать сообщение отдельно
Старый 21.03.2008, 14:44   #7
XRA
Мастер
 
Аватар для XRA
 
Регистрация: 21.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 90
Вес репутации: 72
XRA знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: IP светильников для ванных комнат

Цитата:
Сообщение от Pierre Посмотреть сообщение
Вчера заказчик убеждал, что мои доводы неверны и все мои бумажки фуфло

У него есть СНиП, номер не помнит, согласно которому над ванной в зоне душа минимальная степень защиты светильников IP67.

Кто встречал такое? Где ?
На всякий СНиП найдется ПУЭ и ГОСТ
ПУЭ - п.п.7.1.47
ГОСТ - ГОСТ Р 50571.11-96
и к Вашему сожалению... Заказчик прав.
Если нужны данные документы, могу выслать на мыло.
XRA вне форума   Ответить с цитированием