Ответ: Подключение земли в квартире
Если вы хотите получить PE кабель то подключать его надо во ВРУ (иначе все это бессмысленно). Напряжение в кабеле N иногда достигает 100 В. И если вы этот потенциал будете выносить на корпус всего электрооборудования - ничего хорошего не выйдет... Лучше использовать сеть которая есть (поменять на медь/заменить автоматику - приветствуется) делать из двух проводной - трехпроводную... может получиться хуже.
В щетчике заизолируйте и повесьте в воздухе... На щиток подключать не советую а то при аварии кого нить может убить от прикосновения к щитку...
Вообще PE кабель действительно берут от N кабеля, но там достаточно сложная схема его "разделки" и делается это еще до вводного автомата ВРУ, что позволяет получить дествительно 0! При этом этот кабель подсоединяется ко всем металлоконструкциям здания, к ванне, к трубам ХВС ГВС и т.д. чтобы если произойдет вынос потенциала на PE проводник, не получилось разности потенциалов между проводящими поверхностями... Грубо говоря - если вы одной ногой в ванне, а другой на полу, при выносе потенциала 100В - разность потенциала будет 100-100=0 и все будет ок. А если что то "заземлено" небудет то вы получите по полной программе.