Показать сообщение отдельно
Старый 11.02.2010, 13:04   #5
eis
Оракул
 
Регистрация: 05.12.2008
Адрес: Гомель
Сообщений: 723
Вес репутации: 460
eis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant futureeis has a brilliant future
По умолчанию Ответ: Подключение земли в квартире

Цитата:
Сообщение от Лис Посмотреть сообщение
Задача провести в квартире не только L, N, но и PE по всем розеткам и т.д., а вводной земли нет.

Тобишь, по потребителям развели, дотащили до счетчика, вот тут-то и встали в некотором недоумении, а чего и куда?
Земли то, в щитке в квартире, где и счетчик стоит, нету. Отсюда вопрос, как поступить? Откуда ее взять, надо ли ее заводить на счетчик?
В идеале PE проходит мимо счетчика и БЕЗ РАЗРЫВА уходит на щит в коридоре, где заземляется на отдельную планку (если нет, то хотя бы на корпус).
Если это не возможно, то можно соединить за счетчиком PE и N до УЗО. В таком случае в схеме убрать разрыв (автомат) по N до счетчика. Отключаться должна фаза. ЗАЩИТА все равно не полноценная. При отгорании "нуля" 220 В на всех корпусах приборов, поэтому и разводят на разные планки N и PE.
eis вне форума   Ответить с цитированием