Цитата:
Сообщение от eis
В идеале PE проходит мимо счетчика и БЕЗ РАЗРЫВА уходит на щит в коридоре, где заземляется на отдельную планку (если нет, то хотя бы на корпус).
Если это не возможно, то можно соединить за счетчиком PE и N до УЗО. В таком случае в схеме убрать разрыв (автомат) по N до счетчика. Отключаться должна фаза. ЗАЩИТА все равно не полноценная. При отгорании "нуля" 220 В на всех корпусах приборов, поэтому и разводят на разные планки N и PE.
|
Благодарю, все понял.
Всем спасибо. Вопрос решен.