Добрый день, господа.
Цитата:
Сообщение от alkrymov
.......
изменится освещенность на расчетной поверхности......
|
Не внимательно читаете ветку. В данном случае расчет делался для помещения 20х40х8. Во всех случаях и при всех светильниках задавалась освещенность 300 люкс. По итогам расчета 324, 335 люкс. Т.е освещенность практически не меняется.
Это основа расчета.
Смысл менять одни светильники на другие если падает освещенность?
-"Мы поставили светильники, они меньше потребляют!!! УРА!!!!!"
-"Ну и нафиг они нужны если они дают меньше света?"
Освещенность это единственная константа в расчете. Она нормируется СНиП, СанПиН или желанием заказчика. Все остальные показатели вы можете менять. Источники света, светильники и их кол-во, высоту, мощность и расположение , все можно менять. Но освещенность нет.
Это и надо брать за основу.
Есть некое помещение с требованием освещенности, например 200 люкс. Так вот для конкретного помещения и надо проводить расчеты, а не сравнивать один светильник с другим.
На практике, не часто встречаются светильники с одинаковыми потоками.
А следовательно при освещении одного и того же помещения одних светильников будет больше, а других меньше. Следовательно разные затраты на подключение, кабель, обслуживание. И мощность установки , скорей всего, тоже будет отличатся.
То же самое относится и к сравнению стоимости одного люмена света.
Если КСС светильников разные, то сравнение не верное. Т.к. будет разная освещенность на уровне пола.
Возьмите две любые лампы с рассеивателем (например филипс, Aluline 111), одного типа и одной мощности с рассеиванием 8 градуса и 24 градусов. Светите с высоты 6-ти метров в пол. Увидите, пятно на полу будет разное (Диалюкс). А значит и освещенность тоже. Не говоря уже, о разнице между лампами 8 и 45 градусов.
А стоимость люмена света во всех случаях будет одинаковой.
Если учитывать требование по равномерности освещения, то бывают случаи когда приходится жертвовать экономичностью установки ради качества освещения.
По этому, повторю основную мысль. Сравнение нужно проводить только для осветительной установки в целом. Только так можно добиться оптимальных светотехнических и экономических показателей.
С уважением....