По умолчанию Освещение кабинета руководителя

Стоит задача сделать расчет освещенности кабинета руководителя на основе дизайн-проекта. Все просто. Кабинет 4 на 4 метра. По углам 4 стоватные галогенки (направленного света). По центру по проекту стоит шар на подвесе. Варианты источников света для центрального светильника:
1. КЛЛ 1x23W
2.Галоген 1x100W
3. Металлогалоген 1x35

По расчету будет достаточно металлогалогена на 35Вт, остальные источноки не обеспечат нужной освещенности, но вдобавок к светильнику видимо предется приложить инструкцию по эксплуатации и объяснять, почему после включения придется ждать 5 минут, пока разгорится лампа, и почему светильник не включается сразу после выключения.
Стоит ли настоять на замене светильника на иной, с более мощным люминисцентным источником света? Сталкивался ли кто-нибудь с подобными проблемами?