Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от pcmag  Виноват. Не в ПУЭ, а в СНиП-23-05-95(*). Пункт 7.76
 в) разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном состоянии.
 
 Зачем МГЛ вообще. Не знаю. Проект не наш. Я, естественно, пересчитал аварийное на люмах и галагене, а рабочее на 400 Вт натриевых прожекторах. Колокольчики там не подошли по условиям размещения.
 | 
	
 Собственно пункт в. при невозможности использования а и б.
а) лампы накаливания;
б) люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 °С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90% номинального;
Если производство - использовать лампы ДНаТ нельзя! Ужасный индекс цветопередачи и высокие пульсации.