Тогда вам еще нужно знать коэффициенты отражения поверхностей, чтобы найти коэффициент использования по таблицам.
Можете рассчитать вручную. Для этого вам понадобится Справочная книга по проектированию электрического освещения под ред. Г. М. Кнорринга, 1976г. Стр. 126:
Цитата:
В большинстве случаев, в особенности для светильников для общественных зданий, достаточен приближенный расчет коэффициента использования с помощью табл. 5-19 и 5-20, выполняемый по схеме: по форме кривой силы света в нижней полусфере определяется ее тип; по каталожным данным светильника определяется, в процентах от потока лампы, потоки нижней и верхней полусфер; первый умножается на коэффициент использования по табл. 5-19, второй - по табл 5-20; сумма произведений дает общий полезный поток, делением которого на поток лампы (обычно 1000 лм) находится коэффициент использования.
|