По умолчанию Ответ: Рассчет аварийного освещение на рабочем месте оператора ЭВМ

В самом тяжелом случае, для освещения безопасности, СНИП дает норму 5% от общего, но не более 30 Лк. Общее у Вас не менее 400 Лк. Т.о. от 20 до 30 Лк нужно, если требуется завершать техпроцессы. Для эвакуационного достаточно 0,5 Лк.