Ответ: Подскажите светильники с IP23
=Антон71;18520]Странно, что эксперт не сказал про ПУЭ7 пункт 6.6.5:
"...Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-Па, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла."
Или стекло или держатель для ламп. У ЛПО 10 "Комета" написано держатель для ламп. Этот светильник ее устроил, но получается светильников с лампами накаливания с такой степенью защиты нет. Или есть но я не могу найти. Получается что все арт 0104 надо менять на люминесцентные.
в общем это спорный вопрос, в других проектах не считалось что IP44 это сильное завышение степени защиты.
|