Цитата:
	
	
		
			
				
					Сообщение от  zazalu
					 
				 
				В данном случае меня интересует, как правильно расчитать ток в сети 220В при использовании светодиодных устройств. (в кабеле от щитка до блока питания светодиодного устройства). 
Если для этого есть специфические параметры (не учтенные в ПУЭ), то об этом НЕОБХОДИМО знать, а то с легкой руки наших новаторов выпустятся сотни неверных с точки зрения электро- и пожароопасности проектов. 
			
		 | 
	
	
 Вопрос о COS(фи) обсуждался на форуме много раз.
 Если, интересно поисковик включайте. Набирайте - IES, KALAN либо других фуромчан.
Косинус фи это старое определение. Оно введено для газоразрядных ламп, работающих 
в основном с электромагнитным ПРА (индуктивным дросселем) . Данный параметр определяет 
сдвиг между напряжением (сети) питания  и током газоразрядной лампы.
Для СД светильников косинус фи не актуален, т.к. СД светильник это далеко не индуктивная нагрузка. 
Главное для СД светильников это коэффициент мощности! Измеряйте количество гармоник в токе прибора (СД светильника)!
 Есть и еще проблемы! Захотите, спросите!