Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Katja  Подскажите, насколько важна в данном случае высокая степень защиты? Правильно ли я понимаю, при имеющейся высоте помещения это не существенно? | 
	
 ГОСТ Р 50571.11-96. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения
Правильно. При H > 2,4 м - несущественно
	Цитата:
	
	
		| 
					Сообщение от Katja  И какая, в принципе, норма освещенности для ванных комнат? | 
	
 СНиП 23-05-95. ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Рекомендуемые источники света для общего освещения жилых и общественных зданий
Освещенность, лк - прихожие, ванные комнаты - 50
 -----------------------------
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий. 
13.  Ванные комнаты, уборные, санузлы, душевые - 50* 
 
* В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми.
-----------------------------
МГСН 2.06-99 - то же самое.
-----------------------------
Теперь вы знаете где искать, если что 
 
Кстати, сколько раз пробовал рассчитывать освещение галогенками в санузлах - всегда в реальности темнее получается. Вероятно виноваты некачественные лампы, которые не выдают ожидаемого светового потока. Это следует учитывать.