Цитата:
Сообщение от eis
Можно объяснить из каких соображений в расчете светодиодных светильников Вы принимаете коэффициент эксплуатации 1,0 (т.е. коэффициент запаса 1,0). У Вас абсолютно не деградируют светодиоды и абсолютно не загрязняется от пыли светильник? зачем же тогда Вы его собираетесь обслуживать 2 раза в год???
В ТЭО Вы указываете время горения светильников 12 ч в сутки (ежедневно) - это характерно для помещений без естественного света или северных районов. А в расчетах две стены в помещении усеяны окнами.
Экономический расчет не от этого проекта?
Лампа ДРЛ по Вашему расчету в среднем работает 2170 ч. Надо посоветовать заказчику просто купить нормальные лампы
|
Для этого светильник и обслуживается, чтобы коэф. 1,0 был, деградации не намечается ближайшие годы... прелесть!
То, что нарисованы окна не важно, посчитай без окон, но смысл понятен, ДРЛ в ж..е.
Про 2170, это жизнь...