25.08.2010, 13:52
|
#20
|
Ученик
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 17
Вес репутации: 0
|
Ответ: Закон об энергосбережении
Цитата:
Сообщение от Alexiy
Для тех, кто в танке (обсуждает закон, хотя не читал его внимательно)
Итак, имеем, например, электростанцию, электроподстанцию или подобный объект. В качестве аварийного освещения используются лампы накаливания. В чём тонкости:
1. В рабочем режиме работают на переменном токе. В аварийном (исчезло 220 В 50 Гц) переключаются на аккумуляторную батарею 220 В - постоянного тока (КЛЛ со встроенным ПРА отпадают, ибо на постоянном токе баллон люминесцентной лампы не работает, вернее работает, но недолго).
2. Температура эксплуатации до -60С (люминесцентные сразу отпадают).
3. Необходимо мгновенное перезажигание в случае временного исчезновения питающего напряжения как из холодного, так и из горячего состояния (ГЛВД отпадают сразу практически все)
4. Помещения зачастую взрыво-пожароопасные, значит светильники нужны взрывозащищённые, с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла (п.6.6.5 ПУЭ) - светодиодные светильники почти все отпадают.
5. Аварийная нормированная освещённость обычно 5-10 лк, а частенько 1-2 лк, а помещения небольшие, так что мощные (более 3000 лм) светильники практически все отпадают.
Ну и какие светильники теперь прикажете использовать?
То есть, КЛЛ принуждают пользоваться, но программу утилизации ещё не продумали и не обеспечили, и, вероятно НИКОГДА не обеспечат. Спасибо родным депутатам, которые принимают такие продуманные и замечательные законы!
В газете "Энергетика" за октябрь есть статья - "Похороны в 100 миллиардов рублей" именно в такую сумму оценивают переход от ЛН на энергосберегающие лампы! Главное распилить бюджет, а после них - хоть трава не расти! Ну, ладно у меня проблемы с выбором светильников - ерунда, но ведь и за державу обидно!
|
поскольку отмена закона маловероятно - это общеевропейская тенденция, и правительство тут будет сремиться быть в струе - чего бы это ни стоило - то нужно думать, что делать в этих случаях...
А если К ЛЛ + инвертор + система электроподогрева, включающаяся, когда лампа охладилась дом минус сколько-то?
|
|
|