Показать сообщение отдельно
Старый 31.08.2010, 09:52   #2
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: сечение провода для низковольтных потребителей

Минимальное сечение провода выбирается:
1. по механической прочности (Al - 2,5 мм кв., Cu - 1,5 мм кв. минимум при прокладке по поверхности в помещении)
2. по нагреву (см. ПУЭ Глава 1.3 - в зависимости от максимального тока, количества токоведущих жил и температуры окружающей среды)
3. по падению напряжения до самого удалённого потребителя для каждой группы светильников (считаем через момент тока и коэффициент C, который зависит от количества фаз и материала Cu/Al) Для ориентировочного расчёта я использую файлик - расчёт в Excell (см. приложение к сообщению). Там всё просто - подставляем мощность и длину (ячейки с голубым фоном) - получаем падение напряжения для данного материала, сечения и топологии сети.
Вообще, момент тока рассчитывается с учётом коэффициента мощности и для разветвлённой сети расчёт несколько сложнее. Когда уже имеешь некоторый опыт расчёта, то всё элементарно...

Есть в природе несколько программ для выбора сечения - все показывают разные значения! Некоторые - близко к расчёту по формуле как в приведённом файле. Формулы для расчёта я брал из книжки Кнорринга.
Вложения
Тип файла: zip Быстрый расчёт Потери напряжения,380...12 В %.zip (9.7 Кб, 106 просмотров)

Последний раз редактировалось Alexiy; 31.08.2010 в 10:02.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием