Показать сообщение отдельно
Старый 31.08.2010, 11:52   #4
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1001
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: сечение провода для низковольтных потребителей

Да. Именно так.
Медь, 10 мм кв., 24 В, 25 м, 350 Вт - 6% потерь напряжения (то есть получаем 22,56 В) - для ламп накаливания на 24 В это допустимо.
Для питания светодиодной ленты уже маловато.

Кстати, если считать, что светильники (светодиоды) расположены на одинаковом расстоянии друг от друга в цепочку, провод от блока питания подключен к концу светодиодной ленты, то расстояние, подставляемое в расчёт падения напряжения следует брать так:
L = L0 + Ln/2
где L0 - длина проводов от блока питания до светодиодной ленты
Ln - длина ленты от точки присоединения к ленте до самого дальнего светодиода

Последний раз редактировалось Alexiy; 31.08.2010 в 12:11.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием