camii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant futurecamii dobrii has a brilliant future
По умолчанию Ответ: освещенность подстанции

Цитата:
Сообщение от Axl Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответ и документ! Вы очень помогли, обязательно воспользуюсь. В дополнение, хотелось бы прояснить - можно ли все таки определить самостоятельно разряд зрительной работы по СНиП 23-05-95 для конкретных помещений или кроме как приложением Б больше ничем воспользоваться нельзя.
Можно, по угловому размеру объекта.
Т.е. Если в помещение заходят чтобы крутить кран нужно брать угловой размер крана. Если читать или чертить - ширину линии.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.