Цитата:
Сообщение от Ландыш
Подскажите пожалуйста, для некоторых светильников РСП Диалюкс запрашивает размеры светильника и МЕСТА ВЫХОДА СВЕТА. что такое место выхода света? там нужно ввести такие параметры как длина и высота. Файлы светильников скачены из сайта АСТЗ.
|
Место выхода света, это плоскость "светящей поверхности". Чтобы понятнее было - проще указать на самом светильнике.
Здесь диаметр места выхода света равен диаметру защитного стекла и находится в его плоскости (то есть высоту нужно вписать равную высоте светильника).
При запросе диала вводить надо первое значение и ставить галочку "светильник круглый".
Если знакомы с форматом ies - посмотрите размеры места выхода света в самом файле (равны указанным габаритным размерам: -D; 0; Н -> диаметр и высота).
Кстати такое окно в диале появляется почему-то только для круглых СП, наверное баг.
Если сами не справитесь - выложите файл и я вытяну размеры