Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Вопрос по розеточной сети.

Тут изначально вопрос про офисные помещения. Значит основной потребитель - это компьютеры. Весьма вероятно, что БП компьютеров будут без корректировки кривой тока, следовательно ток потреблять будут импульсно.
Чайник и прочие нагревательные приборы без электронной регулировки мощности я привёл, как раз, в противовес импульсной нагрузке.
Вообще-то, если точно, то в момент включения стандартный чайник потребляет 2,3 кВт, а в горячем состоянии - 1,8 кВт. Если не верите - посмотрите, что на донышке вашего чайника написано. Так что 1 кВт - взято с потолка. 1 кВт - это утюг.
Электроплита - вообще 5-9 кВт, где каждая конфорка 1-3 кВт. Вообще, всегда неплохо создать список с точную мощностью устанавливаемого оборудования с подписью заказчика. Иногда выплывают совершенно неожиданные детали, типа кондиционеров, тепловых завес... пылесос в 4 кВт!
А если только чтоб поскорее сдать проект, то можно и по 60 Вт на розетку брать - нет проблем!