Показать сообщение отдельно
Старый 01.11.2010, 00:23   #7
Alexiy
GOD
 
Аватар для Alexiy
 
Регистрация: 10.03.2009
Адрес: Москва и область
Сообщений: 2,678
Вес репутации: 1005
Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: освещение ангара.

А тут не надо велосипед изобретать - посмотрите как в грамотных автомастерских сделано!
Вообще, конечно, только грамотное моделирование покажет оптимальное расположение светильников.

Для общего освещения - светильники на потолке и по периметру. Я видел несколько примеров такого решения и считаю его оптимальным.

Не забываем о категории помещения! Помещение автомастерской пожароопасное (категория П-I и П-IIа по ПУЭ - присутствуют и жидкие и твёрдые горючие вещества в большом количестве) и взрывоопасное (категория В-1 по СП 12.13130.2009) поэтому светильники должны использоваться только с IP53 и выше (см. ПУЭ Таблица 7.4.3), а также иметь светорассеиватель из силикатного стекла
Цитата:
6.6.5. ...Для помещений, отнесенных к пожароопасным зонам П-IIа, должны быть использованы светильники с негорючими рассеивателями в виде сплошного силикатного стекла.
Светильники, например, типа ARCTIC 236, а если в соответствии с требованиями п.6.6.5. ПУЭ, то INOX 236.
Alexiy вне форума   Ответить с цитированием