4. Определение численности персонала для обслуживания осветительных установок
Численность обслуживающего персонала рекомендуется определять при разработке технических проектов ОУ и выявленные штаты сообщать организации — генеральному проектировщику — с целью учета общей численности персонала для проектируемого предприятия. В соответствии с [6] следует на каждом предприятии устанавливать штатное расписание на ИТР для обслуживания освещения, исходя из следующих нормативов:
один техник по освещению при установленной мощности ОУ от 250 до 750 кВт;
один инженер-светотехник при установленной мощности ОУ от 750 до 2000 кВт;
один инженер-светотехник и один техник по освещению при установленной мощности ОУ от 2000 до 3500 кВт;
при установленной мощности ОУ свыше 3500 кВт штат ИТР увеличивается на 1 человека на каждые 1500 кВт сверх 3500 кВт.
Число электромонтеров для обслуживания ОУ не определено ни в одном нормативном документе.
В соответствии с методикой, предложенной Г. М. Кнор-рингом [14], рекомендуется определять требуемое число электромонтеров для выполнения всего комплекса работ по эксплуатации ОУ в зависимости от средств доступа к светильникам, способов удаления пыли, типа источника света и конструктивного исполнения светильников. Для расчета численности обслуживающего персонала следует предварительно определить:
суммарное количество имеющихся на предприятии светильников общего освещения разного типа, разбив их на группы в соответствии с \абл. 1; при этом светильники с количеством ламп более двух пересчитываются на условные делением суммарного числа ламп в них на три; светильники местного и переносного освещения не учитываются;
установленную мощность светильников общего освещения: суммарную и раздельно для ЛН и газоразрядных ламп.
Необходимое число электромонтеров подсчитывается:
2-го разряда — путем умножения требуемого числа электромонтеров для обслуживания 1000 светильников, определяемого по табл. 1, на количество светильников каждой группы, поделенное на тысячу (с округлением до
ОД);
22
\Alex\ вне форума   Ответить с цитированием