в старом проектном институте "Тяжпромэлектропроект" ( в юные годы там работала и обучалась) На чайники и плиты берется отдельная группа , расчетная потребляемая мощность в одной розетке 1 кВт, коэф. спроса - 0,5.
Если брать на каждую розетку по 1кВт, то на каждый небольшой офис потребуется своя подстанция)))
Более близкие параметры к правде дает СП - 60 Вт на розетку. Мощное оборудование считается отдельно.

И про УЗО уже все уши прожужжали! Ну нет такого требования - чтоб обязательно УЗО в помещениях без повышенной опасности! Не могу представить ситуацию в офисе, что бы получить удар тока от компьютера. Офисный сотрудник сидит за столом и контактирует только с клавиатурой. Два раза в день нажимает на кнопку включения на системном блоке - системный блок с этой стороны имеет пластиковую фальш-панель. Кругом - изолирующие материалы: деревянный стол, пластиковый стул, на полу - линолиум или паркет. А уж получить удар тока от блока питания сотового телефона - это вообще бред!