Цитата:
Сообщение от Laa911
...лучеш выбрать BAT+RWU чем лампы с кривым зеркальным отражателем?
|
Да. Он получится эффективнее. Правда, он тоже не даст равномерного освещения всей доски до низу - это видно из приведённых мною ранее расчётных картинок, но, по крайней мере, хоть что-то даст...
Цитата:
Сообщение от Laa911
Сейчас на потолке висит два плафона с кососветом....
А они с ЭПРА?
|
Скорее всего нет, хотя этого сказать наверняка нельзя - надо внутрь заглянуть. Если нет стартера, значит с ЭПРА. Кстати, обратите внимание, на вашей фотографии явственно видны отражатели этих светильников. Не исключено, что они будут светить в глаза тем, кто сидит за первой партой, что очень плохо.
Цитата:
Сообщение от Laa911
т.е. надо эти кривые лампочки вешать на доской :-(
Хм а почему нет ламп с двумя отражателями что бы двумя световыми потоками закрыть всю доску - (идея на уровне фантазии :-)
|
нужной КСС можно добиться и одним отражателем специальной формы с соответствующим расположением лампы внутри. Ну, вот, я не знаю таких...
Конечно, Световые технологии - не единственная фирма производящая светильники, просто у меня есть компьютерные модели их светильников, а другие фирмы не парятся по этому поводу. Даже КСС по их светильникам найти очень сложно.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]!