тебе нужен ГОСТ Р 50571.11-96
Если светильник установлен выше 2,4 м, то он чётко попадает в зону 3.
Цитата:
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
|
То есть, если помещение для личного пользования, то IP23 по защите от попадания воды достаточно, а если помещение для общего пользования, то не достаточно.