Показать сообщение отдельно
Старый 18.11.2010, 13:01   #2
Эдгар
Мастер
 
Регистрация: 09.04.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 197
Вес репутации: 73
Эдгар знающий форумчанин
По умолчанию Ответ: Светильник в душевой

Цитата:
Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
тебе нужен ГОСТ Р 50571.11-96
Если светильник установлен выше 2,4 м, то он чётко попадает в зону 3.


То есть, если помещение для личного пользования, то IP23 по защите от попадания воды достаточно, а если помещение для общего пользования, то не достаточно.
Я этот ГОСТ не принял во внимание, так как по нему Зона 3, как я понял, это зона от поддона душевой на расстояние 1,2м, шириной 2,4м, и высотой свыше 2,25м.
У меня светильник выше, то есть он как бы не попадет не под одну из зон.
Или я не прав и не так понял рисунок, что представлен в этом ГОСТе,
риc. 701А(9-f).
Подправьте меня, если это не так.
Эдгар вне форума   Ответить с цитированием