Ответ: Работа светодиодных светильников на постоянном токе сети 220 В
Цитата:
Сообщение от nowhow
Описание проблемы.
Есть сеть постоянного тока 220 В. Необходимо подключить светодиодные светильники или светильники со светодиодными лампами в сеть. Светильники - аналоги с лампами накаливания 60 - 100 Вт.
При этом практически все производители светодиодных ламп указывают напряжение "АС 220V".
Пара вопросов.
Можно ли светодиодные лампы с маркировкой (АС 220V) подключить к сети постоянного тока без последствий по сроку службы и работоспособности ламп? Гарантирует ли какой-либо производитель светодиодных ламп работу на постоянном токе 220В?
Есть ли производители с маркировкой АС/DC 220V?
|
Проводили тесты. Наши работают =). Вообще если блок питания построен нормально - будут работать.
__________________
Институт: МЭИ
Кафедра: Светотехника и источники света
Направление: Источники света и ПРА
Тема диплома: Исследование параметров и характеристик цветных металлогалогенных ламп
Руководитель: Елисеев Н.П.
|