Чтобы понять насколько он рабочий можно парочку уточняющих вопросов с точки зрения проектировщика.

1 Какой защитный угол и на каких высотах можно его применять при допустимом показателе ослепленности 40 в цехах.

2 Какой коэффициент использования светильника по световому потоку при такой КСС и высотах не менее указанных в п 1.

3 Поданным на сайте потребляемая мощность 320 Вт, а ток 2 А. Коэффициент мощности 0,72. На фото видны блоки MW (вероятно тогда все же коэффициент мощности примерно 0,6-0,65). Блоки без корректора мощности. Не боитесь за последствия от гармонического состава тока в сети предприятия при таких мощностях освещения.