а вообще на производствах требуется аварийное освещение7 Или достаточно на выходы пару светильников со значком "Выход" повесить аварийных и норм все?
|
СНиП 23-05-95 пп. 7.60-7.66 - там ответы на все твои вопросы.
Ещё на
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - сразу всё с аварийным освещением прояснится.
Цитата:
БАП - это блок аварийный?
Вот вопрос...а зачем мгновенно зажигать аварийный светильник, если они в обычном режиме также светят с основным светом? Он не зажечься должен, а не потухнуть
|
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
БАП - блок аварийного питания - встраивается в
автономный светильник, имеет собственную аккумуляторную батарею. Такой светильник, как правило, переключается на питание от БАП по сигналу - когда аварийно отключается рабочее освещение - это светильник
непостоянного действия. БАП также может быть в комбинированном аварийном светильнике
Есть другой принцип питания светильников аварийного питания -
централизованное - все светильники от одного источника. Могут быть постоянного и непостоянного действия.
Выбор светильника по типу питания производится по условиям удобства управления и экономическим соображениям. При количестве светильников до 100-300 шт., как правило, используют светильники с БАП. При большом количестве светильников - централизованное питание. На объектах энергетической отрасли традиционно применяют централизованную аккумуляторную батарею 220 В, которая занимает целое помещение.