Цитата:
Сообщение от Alexiy
Ясно. Если предположить, что вдруг всю нагрузку подключат на одну фазу, то 18/0,22=82 А! И это без учёта коэффициента мощности!
К тому же, всегда после выясняется, что заказчик не учёл чего-нибудь (например, пару-тройку тепловых пушек по 10 кВт)... Так что выбирайте сами. По крайней мере, ампераж счётчика должен быть не меньше номинала вводного автомата.
|
В Питере такие штуки не пройдут - если ты подключаешь 18кВт, то у тебя будет вводной автомат 32А, и если ты вдруг все подключишь на одну фазу или включишь обогревателей на 30кВт - то его просто вырубит и все. Поэтому счетчик завышенный из-за того что могут включить еще кучу всего не предусмотренного никто не даст ставить.
Согласно требованиям ПЭС использование трансформаторного включения допускается при расчетных токах более 85А.