Цитата:
Сообщение от Alexiy
потери будут зависеть от топологии и длины сети.
Допустим, что все светильники установлены на равном расстоянии друг от друга в одну цепочку и присоединение выполнено к крайнему светильнику. Расстояние от ТП до первого светильника назовём L0, а расстояние от первого светильника до последнего в цепочке - L
Для упрощения вычислений можно считать, что мы имеем нагрузку, установленную в одной точке с мощностью, равной сумме мощностей всех светильников, а эквивалентная длина Lэ=L0+L/2.
Если ток I=94А, то мощность P=94*0,22=20,68 кВт
Момент мощности M=20,68*Lэ
Как известно, коэффициент для однофазной сети 220 В, для алюминия C=7,4 (для меди C=12,1)
Для быстрого расчёта воспользуйтесь [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - я его написал по мотивам [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]  - там же можно посмотреть коэффициент C.
В итоге, максимальное падение напряжения до самого удалённого светильника будет DU=M/(C*S) (где S - сечение проводника)
|
у меня выходит как-то так:
72 лампы по 250 Вт, Р=18 кВт, L=700м, S=50
получаем dU = 18*700/(50*7,4) = 34,05 V
Т.е. при U=220V dU% = (34,05/220)*100=15,48%
Если вначале 220 В, то при такой потере напряжения лампы в конце могут и не гореть...
Если ртутная лампа погасла, до того момента, пока она остынет и снова разгорится, она потребляет что-нибудь, кроме потерь в ПРА или нет? Или начинает потреблять, как только дуга начинает гореть? По логике вещей, наверное, второе, если промежуток не пробит, тока нет, соответственно потребления тоже нет.