Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Помогите просчитать потери в фидере освещения

Да, примерно так, но только если первый светильник установлен непосредственно перед КТП. Если нет, то необходимо также учесть падение на участке линии от КТП до первого светильника. Причём, на этом участке (L0) падение будет в 2 раза выше, чем на участке L!

Если учесть потери в ПРА (порядка 20%), то падение напряжения получается уже не 15,48%, а более 20% (это если провод целиком алюминиевый А50, а не АС50 и тем более не АС35!)
Для A35 падение напряжения будет уже около 30%, а это уже около 150 В на дальней лампе - она гарантированно не зажжётся!!!

Да, пока лампа не зажглась, можно считать, что светильник не потребляет электроэнергию. То есть, лампы в середине линии будут зажигаться поочерёдно - хрень полная.

То есть, ваша линия на однофазном питании просто не включится целиком. Все остальные расчёты можно не делать - нет смысла.

Последний раз редактировалось Alexiy; 23.03.2011 в 09:39.