Цитата:
	
	
		| Слышал, что  IP67 автоматически означает какую-то категорию взрывозащищённости и, например, на автозаправках уже можно применять. | 
	
 С IP54 больше половины взрывозащ. светильников.Не означает.
	Цитата:
	
	
		| Там основная фишка в проверке температур на определенных частях светильника... | 
	
 Не только частей, но и всевозможных последствий : температура избыточных газов при аварийной ситуации,- лампа там взорвалась или патрон коротнул и провода загорелись и т.д.В светодиодном светильнике тоже есть чему "бабахнуть"

 .Основное требование, пожалуй, что бы  при таких ситуациях ничего "горячее" (температурного класса) не попало во внешнюю среду, где легко воспламеняемые пары или среда . Для шахт требования ещё жёстче. Ex - ещё "та тема"...
	Цитата:
	
	
		| им хватило добровольного сертификата с IP67 | 
	
 У нас Промнадзору не "хватило". Пришлось все "круги ада" проходить