SPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud ofSPECIALiSt has much to be proud of
По умолчанию Ответ: Пусковой ток металлогалогенового светильника - как посчитать?

Цитата из каталога Osram
Пусковой ток
HCI®, HQI®, NAV®, HQL®:
В зависимости от ПРА пусковой ток может доходить до двукратной величины рабочей силы тока.


Рабочий ток лампы можно посмотреть в ее описании или в каталоге.
К примеру, OSRAM на все свои МГЛ мощностью 150 Ватт заявляет рабочий ток 1,8А


Это ток на лампе...