По умолчанию Ответ: И снова Аварийное освещение! помогите плиз!

Цитата:
Сообщение от Skorpion3G Посмотреть сообщение
Обрисую ситуацию по другому!
Помещения ГрЩУ и ГЩУ, и я часть светильников присоеденяю к аварийному освещению.
И вот закончился рабочий день и все ушли. выключают рабочее освещение а аварийное остается гореть (согласно этого требования)
имеются 2 этажа, помещения эти на 2м, так как площадь не большая я все помещения я посадил на одну аварийную группу!
и согласно того что нельзя устанавливать выключатели на аварийку, нужно будет постоянно выключать со считка! а народ то у нас забывчивый!
про эвакуационное в данном случае речь не идет!
- для решения на ЦСАО можно использовать переключающий модуль+релеконтроля фаз, в этой ситуации на выключатель (обыкновенный в офисе) можно повесить и рабочее и аварийное освещение (и выключать им оба освещения, например вконце рабочего дня). Но при отключении сети аварийное освещение включится.