Цитата:
Сообщение от Skorpion3G
И вот закончился рабочий день и все ушли. выключают рабочее освещение а аварийное остается гореть (согласно этого требования) ...
|
Опять учимся читать:
Цитата:
6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного перемещения персонала либо посторонних лиц и в которых необходимо освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение или же освещение безопасности и эвакуационное освещение должно включаться автоматически, если рабочее освещение аварийно гаснет.
|
Возможность включения - не обязательное жёсткое требование чтоб всегда горело, а возможность включить и возможность выключить когда это нужно!!! Нужно - когда люди в помещении, не нужно - когда все ушли.
Когда освещение никому не нужно, оно должно выключаться в целях экономии электроэнергии, если это не дежурное освещение. Где сказано, что аварийное освещение должно работать круглосуточно?
п 6.1.26 гласит, что управление аварийным освещением может быть 2 видов:
1. - включается/выключается
вручную вместе с рабочим освещением
или же
2. - включается
автоматически в случае аварии