Цитата:
Сообщение от GSU
...на выключатель (обыкновенный в офисе) можно повесить и рабочее и аварийное освещение (и выключать им оба освещения, например вконце рабочего дня).
|
Сети рабочего и аварийного освещения должны прокладываться раздельно. Выключатели тоже индивидуальные. Заводить кабели рабочего и аварийного освещения на общий выключатель нельзя.
Использовать магнитные пускатели (или контакторы или импульсные реле) для управления несколькими группами освещения, управляемые с одного выключателя не запрещено, но это приведёт к неоправданному усложнению схемы питания аварийного освещения и исключит возможность использования централизованной АКБ для аварийного освещения без инвертора (т.к. катушка магнитного пускателя либо на постоянный ток, либо на переменный), что в свою очередь не только значительно усложнит схему, но ещё и нехило поднимет стоимость такой установки.
Короче, выключатели на рабочее освещение - отдельно, на аварийное - отдельно.
Однако, в принципе, нормативы не запрещают реализовать (если грамотно спроектировать) именно такой способ - "и выключать им оба освещения".
Цитата:
Сообщение от GSU
Но при отключении сети аварийное освещение включится.
|
Нет. Если аварийное освещение отключено вручную (без всякой автоматики), то при аварии (отключении рабочей сети), аварийное освещение не включится автоматически если его не включат вручную.
Представьте себе ситуацию: пожар в здании, все люди эвакуированы, прошло 0,5 часа, всё оборудование обесточено, место оцеплено, вход в здание запрещён. Аварийный светильник должен продолжать гореть? Или его надо выключить, пока аккумулятор не разрядился?