Ответ: Расчет освещения подземного паркинга
Минимум 75 лк на двери автомобиля (ISO 8995). Это, я так понимаю, с учётом взаимного затенения при плотной парковке.
Рекомендуемая средняя освещённость в импортных нормативах - 150 лк.
МГСН 2.06-99 табл. 3 «Стоянки, площадки хранения подвижного состава, депо» п.2, б) – горизонтальная освещенность (минимум на полу) – 50 лк.
ЛЛ на потолке или на подвесах - оптимальный вариант. Все парковки торговых центров именно так оборудованы.
Кстати, поскольку помещение потенциально пожароопасное, то и светильники вообще-то должны быть для помещений категории П-I. Я встраиваемые даунлайты МГЛ 70 Вт ставил - у них стекло стеклянное и отражатель металлический и IP65 и морозов не боятся (если помещение неотапливаемое, то актуально). Может быть и не лучший вариант, зато пожарники не докопаются и архитекторам понравилось - они там потолок низкий подвесной (типа Грильято) придумали, чтоб всякие коммуникации прикрыть.
Последний раз редактировалось Alexiy; 03.05.2011 в 17:46.
|