Если бы длинная линия, так и вопроса бы не было.
Но там между светильниками по полтора метра максимум, мне казалось что такими сопротивлениями вполне можно пренебречь
|
падение напряжения уже обсуждали тут:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Повторно рекомендую обратить внимание на книжку Кнорринга и файлик для быстрого ориентировочного расчёта падения напряжения - вводите мощность, длину и наглядно видите какое падение напряжения получится.
Если хвост линии не зажигается, значит те светильники, которые не зажглись, скорее всего, подключены шлейфом и в начале не горящего участка контакт плохой, либо вовсе отсутствует. Проверяйте соединения. Пинайте монтажников. Вообще, следует линию по возможности тянуть жилами без разрыва, а ответвления к светильникам - отдельным отрезком, причём, обязательно из распаечной коробки и желательно таким способом, чтобы не разрывать транзитные жилы (присоединение ответвлений - "орешками" или прокалывающими зажимами).
Тогда и проблем с не горящими "хвостами" осветительных линий не будет.