Цитата:
Сообщение от R70400
... измерить активную мощность не смогли, цифровые приборы не показывают почему то.....
|
Если производители не могут замерять мощность, то метрология у них "0".
Это не предприятия, а подвальный кооператив "умелых рук".
Пусть замеряют ток, обычными китайскими клещами.
Но нужно требовать подробные электрические характеристики со стороны сети. Напряжение, ток, мощность полная, активная, коэффициент гармоник, коэффициент мощности и для анализа форму тока, снятого осциллографом как падение напряжения на последовательно включенном сопротивлении 0,1...1 Ом. По этой форме много можно сказать про качество БП и о влиянии формы кривой тока на среднеквадратичное значение измеренное прибором и оценить отклонение.