Цитата:
Сообщение от Незарегистрированный
Мне необходимо осветить помещение подвала, было принято решение использовать ЯТП-0,25/220/35В. По расчету освещенности получилось - 27 светильникос с ЛН60Вт. Могу ли я хи все запитать через один ЯТП, и какая максимальная нагрузка ЯТП?
|
в вашем случаи максимум 250 вт. 4 лампы (типа МО 36-60) по 60вт на один транс.
или 6 шт по 40вт (МО 36-40)
ятп наверно 0,25/220/
36В