Ответ: Освещение склада
Попробую дать совет, а вы уж сами решайте...
Делал я нечто подобное, и делал несколько вариантов на разных светильниках, в том числе и на "колокольчиках". Также делали ТЭО для разных вариантов, так вот, лучшим оказался вариант на светильниках с люм. лампами типа 2х58 с симметричным отражателем. высота установки 6 м, крепилось все на лотках. (если будет интересно, могу выслать расчеты на мыло.
Опишу ряд преймуществ: 1) можно организовать гибкое включение всей ОУ; + дежурное освещение; 2) экономическая сторона (быстрый срок окупаемости, да и лампы дешевле); 3) быстрота включения (по сравнению с МГЛ).
Для склада также важно IP хотя бы 23 (зависит от категории помещения), вдруг нагрянут с проверкой пожарники... Так что не советую ставить обычный растр 4х18...
|