Alexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond reputeAlexiy has a reputation beyond repute
По умолчанию Ответ: Аккумуляторный светильник

розетка для светильников под потолком - что за бред?

УЗО или двойная изоляция или разделительный трансформатор необходимы только если помещение с повышенной опасностью поражения током и высота установки светильников менее 2,5 м

Короче, если светильник недоступен для прикосновения и является стационарным прибором, то необходимости в УЗО нет.